정지토압 적용시 토압 및 모멘트 감소현상 2023-04-06

(주)토우지오

2017-807



주동토압 기준 해석 완료 후


건축벽체에 작용하는 토압 및 하중을 산정할 수 있을까 하여   


rankine 토압 

      RANKINE  0  1  0  0

명령어로 정지토압조건을 마지막 스텝이후 추가하여 해석했습니다


토압과 모멘트가 감소하였습니다.


인풋데이터가 잘못되었다면, 혹은 결과데이터가 타당하다면 조언 부탁드립니다    