안녕하십니까 흙막이 구조계산관련하여 요청사항이 있어 문의글을 남겨봅니다

띠장의 전단보강 방법이 실제 현장에서 보강하는 방식과 차이가 있어 가끔 문의가 오는데요 

보강방식이 달라지면 검토방식도 달라져야 할거 같아 혹시 보완이 가능한지 궁금합니다 

현장에서 스티프너 보강안은 첨부파일에 첨부하였습니다 

지보 형식에 따라 스티프너 갯수가 달라서 스티프너 갯수를 선택할수 있으면 더욱 실질적인 설계가 가능할거라 생각합니다 

참고로 마이다스 GEOX 띠장 계산서를 첨부하였습니다 

항상 프로그램 연구에 힘쓰고 계심에 감사드리며 바쁘시겠지만 확인부탁드립니다 

감사합니다 


=>전단력이 부족할 때 보강하는 방법에 대하여 묻고 있습니다.

sunex 에서는 복부판과 평행하게 보강하고 있지만 현장에서는 스티프너로 보강하고 싶어하며 sunex 에서 스티프너로 보강한는 방안을 보완해 줄 수 없겠는지에 대한 질문 입니다.





요약해서 답변드리면 스티프너로 전단 보강이 안된다는 것입니다.

sunex 에서도 종래에는 스티프너로 보강하는 방안이 사용된바 있으며 sunex 개발자도 사용자들의 요청을 많이 받기 때문에 스티프너로 보강할 수 있으면 하는 바램이 있습니다.

KDS 14 30 10(2019) 강구조 부재설계기준(허용응력설계법) 4.5.3 허용전단응력 부분에 따르면 
H/tw > 260 보다 큰 강재보, 즉 복부판의 두께에 비하여 높이가 매우 큰 경우에 전단 보강의 효과가 있다고 되어 있습니다.
보통 기성제품인 H 형강의 경우 H/tw = 300 / 10 = 30 으로 낮은 보이기 때문에 스티프너로 보강하는 대상이 되지 않습니다.



H/tw 가 매우 큰보에 있어서도 스티프너의 간격 a 가 매우 중요하며, 상당히 촘촘한 간격으로 설치가 되어야 보강효가가 있습니다.  질문자가 문의한 그림에서와 같이 띠장과 흙막이 벽이 만나는 부분에 두장의 스티프너를 대어서는 보강이 되지 않습니다. 질문자가 문의한 그림과 같은 경우는 전단보강보다는 지압보강 입니다 (Bearing stiffenner)

혹시 스티프너로 전단 보강 할 수 있다는 공인할 만한 자료가 있으면 알려주시기 바랍니다. 그 내용을 반영해서 보완 하겠습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수