하중계수 질의드립니다. 2023-04-13

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요, 태암엔지니어링 정순호부장입니다.

CIP 검토와 같이 철근콘크리트 부재의 강도설계법으로 인한 검토시

도움말에 의하면 하중계수는 KDS 24 12 10, 4.2.4에 의한 계수 1.6으로 설명되고 있습니다.

다만, 해당 기준안에서 1.6을 적용이 어떻게 이루어지는지 잘모르겠네요^^;;

- 혹시 KDS 14 20 10, 4.2.2의 (1)항의 4.2-3식의 1.2D+1.6L에 따라 라이브로드값 1.6을 하중계수를 참고해도 좋을지 궁금합니다.

확인부탁드립니다. 감사합니다.


=> KDS 24 12 10, 4.2.4 를 인용하면 다음과 같습니다.



가설 흙막이 설계에서 사용되는 하중은 주로 토압과 수압입니다. 여기서 토압은 H이며 수압은 Q입니다.\

정리를 해 보면 1.6 H + 1.6 Q

                 1.6 H + 1.35 Q

이렇게 조합을 할 수 있으며 이 중에서 큰 조합인 1.6 H + 1.6 Q를 적용한 겁니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수