Rankine에서 friction 수치
2023-04-24
STEP.
Rankine은
지반과 벽체의 마찰을 고려하지 않으므로
friction 수치를 0으로 넣어야하나요?
장찬수
2023-04-26 10:17:06
추천수 : 0
벽면 마찰각을 입력하지 않으면 과다하게 설계가 됩니다.rankine 대신에 coulomb 을 사용하세요
작성자2 :
비밀번호 :
벽면 마찰각을 입력하지 않으면 과다하게 설계가 됩니다.rankine 대신에 coulomb 을 사용하세요