안녕하세요 2023-05-03

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요(sunex2022-0963다해이엔씨(주)v776dSI)

문의사항이 있어 문의드립니다 

step 1에서 굴착을 1.41m하는데 이곳의 변위가 16.2mm로 나오는데 왜 이렇게 나오는지 문의드립니다 

그리고 step 10에서 변위가 17.8mm 나오는데 이부분도 왜 이렇게 나오는지 문의 드립니다

굴착을 하자마자 변위부분에서 NG가 나는게 이해가 되지 않아서 문의드립니다. 


=> 1단계 굴착후에 변위가 왜 16.2mm 가 나오는지는 쉽게 답변드리기 어렵습니다. 지반조건과 흙막이 벽체의 강성, 흙막이 벽체와 지반의 마찰각 등이 복합적으로 작용하기 때문에 그렇습니다.

1단계 변위를 줄이려면 1단 스트럿을 가급적 지표면에 가깝게 두는 것으로 계획하고 1단 굴착깊이도 가급적 줄여 주는 것이 좋을 것 같습니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :