안녕하세요(sunex2018-822(주)창건이앤씨v770dSI)
상기 제목처럼 scw 2열로 검토를 하려고 하는데 벽체 input 값에서 단면적 & 단면 2차모멘트 값을 1열의 2배로 하면 될까요?
일체로 거동되는 벽체가 아닌데 2배로 하면 너무 과하게 좋게 보는게 아닐까 해서 문의드립니다.
=> SCW 는 무근이어서 휨을 받으면 균열이 발생하므로 구조 부재로써의 역할은 못하고 흙막이 판의 역할만 하는 것으로 설계합니다. 또한 SCW 의 강도도 콘크리트 강도의 몇십분의 1에 불과하여 구조 부재로써의 역할을 기대하기 힙듭니다. 토압으로 발행하는 휨모멘트와 전단력은 근입된 H 형강이 받고 SCW 는 토압을 안전하게 H 형강으로 전달하는 역할을 하도록 설계하고 있습니다.
SCW 벽체를 2열로 시공을 하더라도 이 설계원칙은 변함이 없어서 2열로 시공하는 이득이 없는 것으로 보입니다.
실제로는 어느정도 보강효과가 있을지 모르지만 계산상 고려하기가 어렵습니다. SCW 벽체의 단면적이나 단면2차 모멘트도 H 형강에 대한 값 만으로 되어 있음을 확인할 수 있을 것입니다.
SCW 에 근입되는 H 형강의 간격을 키워나가면 다음과 같은 두가지 현상이 발생할 수 있으며 H 형강의 간격은 두가지 케이스 중 작은 값으로 결정합니다.
1) H 형강의 간격이 커지면 H 형강에 작용하는 부재력 즉 전단력 모멘트가 간격에 비례해서 커져서 H 형강이 안전하지 않을 수 있다.
2) H 형강의 간격이 커지면 흙막이 판 역할을 하는 SCW 의 압축력과 전단력이 커져서 안전하지 않을 수 있다.
검토결과 1) 과 같은 케이스라면 SCW를 2열로 하더라도 H 형강의 안전이 크리트컬 하기 때문에 간격을 키울 수 없으며
2)와 같은 경우라면 2열로 함으로써 H 형강의 간격을 넓게 할 수 있을 것입니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수