peck 토압 적용등
2006-03-31
경동 wrote:
>질문 1. 토층 적용에서 토층하단의 강도정수를 -1 로 주어 각각 그 하부토층 상단의 토질에 대한 값으로 적용했습니다..그 이유는 모멘트와 전단력이 커져서 H-PILE부재를 H-300x300x10x15 사용하여도 N.G 가 나기 때문입니다.
>굴착면 상부의 토층이 성토층으로 동일하므로 편법상 적용하였는데 이렇게 구조검토를 하여도 문제는 없는지요?
(답변) 물성치를 어떻게 입력하는지에 대하여는 사용자가 판단해야 할 것입니다. 프로그램 개발자가 답변 할 범위가 아닙니다.
>질문 2. 폐합된 버팀보 가시설 해석에서는 PECK토압에 의한 축력값을 구하여 부재력 체크를 하는 것으로 알고 있습니다만, 1면 굴착의 앵커계산에서도 PECK토압으로 H-PILE의 부재력을 체크해야 하는지 궁금합니다.
>질문 3. 또한, PECK 적용시 나온 축력으로 앵커체의 정착장을 계산하는지요?
>답변부탁드립니다. 수고하십시요.
>
>
(답변) 폐합된 가시설이든지 1면 굴착이던지 상관없이 rankine 토압에 의하여 단계별 해석을 하고, 최종 굴착단계에서 peck 토압으로 계산하여, 전체적으로 최대의 부재력으로 설계를 하는 것이 관례입니다.
장찬수
>
>
>PROJECT 수로암거 4.5x2.0 (STA.7+319.1) 1차 가시설 검토(Anchor)
>
>SOIL 1 성토
> 1.9 1.0 1.5 25 2300 -1
> 2 붕적토
> 1.9 1.0 1.0 33 2700 -1
> 3 풍화잔류토
> 1.9 1.0 1.5 30 2500 -1
> 4 풍화암
> 2.1 1.2 3.0 33 4000
>
>PROFILE 1 20.2 1 1
> 2 23.4 2 2
> 3 31.7 3 3
> 4 36.0 4 4
>
>VWALL 1 30.2 0.01198 0.000204 2.1E+07 1.5 0.9 0.3 0
>
>*Anchor 규격 D12.7x4EA
>ANCHOR 1 1.5 0.000394 30 14.0 1.5 25 0 0
> 2 3.0 0.000394 30 13.0 1.5 25 0 0
> 3 4.5 0.000394 30 12.0 1.5 25 0 0
> 4 6.0 0.000394 30 11.0 1.5 25 0 0
> 5 7.5 0.000394 30 10.0 1.5 25 0 0
> 6 9.0 0.000394 30 10.0 1.5 25 0 0
> 7 10.5 0.000394 30 24.0 1.5 30 0 0
> 8 12.0 0.000394 30 21.0 1.5 35 0 0
> 9 13.5 0.000394 30 19.0 1.5 35 0 0
> 10 15.0 0.000394 30 16.0 1.5 35 0 0
> 11 16.5 0.000394 30 13.0 1.5 35 0 0
> 12 18.0 0.000394 30 10.0 1.5 30 0 0
>
>
>
>Division 0.2
>
>STEP 1 2.0m 굴착
> output 1
> iteration 20 0.1
> rankine 1.0
> surcharge 1.5
> exca 2.0
>
>STEP 2 1단 anchor 설치 및 3.5m 굴착
> const anchor 1
> exca 3.5
>
>STEP 3 2단 anchor 설치 및 5.0m 굴착
> const anchor 2
> exca 5.0
>
>STEP 4 3단 anchor 설치 및 6.5m 굴착
> const anchor 3
> exca 6.5
>
>STEP 5 4단 anchor 설치 및 8.0m 굴착
> const anchor 4
> exca 8.0
>
>STEP 6 5단 anchor 설치 및 9.5m 굴착
> const anchor 5
> exca 9.5
>
>STEP 7 6단 anchor 설치 및 11.0m 굴착
> const anchor 6
> exca 11.0
>
>STEP 8 7단 anchor 설치 및 12.5m 굴착
> const anchor 7
> exca 12.5
>
>STEP 9 8단 anchor 설치 및 14.0m 굴착
> const anchor 8
> exca 14.0
>
>STEP 10 9단 anchor 설치 및 15.5m 굴착
> const anchor 9
> exca 15.5
>
>STEP 11 10단 anchor 설치 및 17.0m 굴착
> const anchor 10
> exca 17.0
>
>STEP 12 11단 anchor 설치 및 18.5m 굴착
> const anchor 11
> exca 18.5
>
>STEP 13 12단 anchor 설치 및 20.2m 굴착
> const anchor 12
> exca 20.2
> depth check
>
>END