SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

대구경 강관 PIPE 및 3열 띠장 데이터 추가 관련건 2023-05-25

DATA, MTL 파일 올려드립니다


PIPE에 대구경 강관 추가하였고


띠장은 2열 3열 맞추어 다른곳으로 넣어봤지만 WEB 단면적(전단저항) 부분은 같은 1열~3열 전부 1열로 결과값이 나오는것 같습니다.


추가로 강관의 허용 전단응력 계산식에서


R/t = 33.3<113 이므로

Va = 92-0.0029 x (R/t)^2 이 산식의 출처가 궁금합니다 

도로교 설계기준 해설의 강관의 허용전단응력 산식과 상이하여 질문 드립니다.