SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

검토 부탁드립니다(나우지오 2002-404) 2006-03-31

PROFILE OR SOIL DATA 메세지가 뜨내요... 원인을 찾을수가 없어서 검토 부탁드립니다.
***********************************
* 신내동 금강리빙스텔 4 신축공사 *
***********************************

Made By : (주)나우지오컨설턴트
================================

Project 대표 불리한 단면 7단 CORNER STRUT

SoiL 1 매 립 층 (N = 5)
3.7000 1.700 0.700 0.000 23.00 1300 -1
2 붕 적 점토층 (N = 7)
6.8000 1.600 0.600 3.000 15.00 1500 -1
3 풍 화 토 층(1) (N = 10)
9.5000 1.700 0.700 1.000 20.00 1700 -1
4 풍 화 토 층(2) (N = 23)
13.000 1.900 0.900 0.000 30.00 2400 -1
5 풍 화 암 층 (N > 50)
16.500 2.000 1.000 2.000 35.00 3300 -1
6 연 암 층 (N > 50)
18.000 2.200 1.200 3.000 38.00 3500


Vwall 1 21.45 0.008336 0.000133000 21000000 0.90 0.60

Strut 1 0.950 239.6E-4 19.000 3.00 5.00
2 2.950 239.6E-4 19.000 3.00 5.00
3 5.250 239.6E-4 19.000 3.00 5.00
4 7.850 239.6E-4 19.000 3.00 5.00
5 10.45 239.6E-4 19.000 3.00 5.00
6 13.05 239.6E-4 11.000 2.80 5.00
7 16.05 239.6E-4 11.000 2.80 5.00

Division 0.1

Output 1

************************************************************************

Step 1 G.L - 1.45M까지 과다굴착을 하지말고 소단을 형성하여 굴착.
Output 0
Iteration 10.0 0.10
Rankine 1.00 0.00 66.7
Water-pressure 4.20 0.00 13.00 6.16 14.00 0.00
Surcharge 1.50
Excavation 1.45

Step 2 G.L - 0.95M에 1단 Strut를 설치한 후 G.L - 3.45M까지 굴착.
Const Strut 1
Excavation 3.45

Step 3 G.L - 2.95M에 2단 Strut를 설치한 후 G.L - 5.75M까지 굴착.
Const Strut 2
Excavation 5.75

Step 4 G.L - 5.25M에 3단 Strut를 설치한 후 G.L - 8.35M까지 굴착.
Const Strut 3
Excavation 8.35

Step 5 G.L - 7.85M에 4단 Strut를 설치한 후 G.L - 10.95M까지 굴착.
Const Strut 4
Excavation 10.95

Step 6 G.L - 10.45M에 5단 Strut를 설치한 후 G.L - 13.55M까지 굴착.
Const Strut 5
Excavation 13.55

Step 7 G.L - 13.05M에 6단 Strut를 설치한 후 G.L - 16.55M까지 굴착.
Const Strut 6
Excavation 16.55

Step 8 G.L - 16.05M에 7단 Strut를 설치한 후 G.L - 19.45M까지 굴착.
Const Strut 7
Excavation 19.45
Ground Settlement
Insertion Check


END

Comment