SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

자립식단면 검토시 발생하는 변위에 대해 질문 드립니다. 2023-06-14

이화기술단(S/N:98-272)


안녕하십니까 이화기술단 입니다.


첨부한 데이터로 자립식 단면을 검토하였더니 최대변위가 133.4mm발생하여 검토결과 NG가 발생하였습니다.


이에 Hpile의 근입깊이와 부재의 규격을 바꾸어 계산해보고 있으나 변위에서 안정적인 결과값이 나오지 않습니다.


제가 프로그램을 사용한지 얼마 되지 않아 혹시나 입력값을 잘못 입력하였는지 검토해주실 수 있으신지요??


그리고 Step 입력칸에서 Displacement 입력시 최대변위는 보통의 경우 0을 입력하더군요


하지만 도저히 0을 입력해선 자립식 단면에서 최대변위가 안정적인 값이 나오지 않아 지반공학회 기준으로 30mm의 값을 주었는데 이 또한 알맞게 입력한 것인지 확인해주시면 감사하겠습니다.


Comment

작성자 : 비밀번호 :