2번째 질문드렸던 복공관련입니다. 2023-06-14




===================== 원글 내용 ====================
===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요

고원이앤씨(s/n 2202-960)

sunex ver w7.80


1. 첨부된 데이타의 매립층의 단위중량을 기존 17에서 18로 

   변경 검토하려하니 모멘트값이 8.2ton에서 122ton으로 검토되었습니다.

   단위중량을 변경하여  검토하니 변화값이  아래와 같이 발생되었습니다.

   값이 변화가 일정하지 않은것 같아 문의드립니다. 

           

지층     단위중량 max
rt rsub 모멘트 전단력
매립층 17 8 82.14 96.18
18 9 1223.05 1550.89
19 10 84.64 98.73
20 11 930.33 1783.23
21 12 381.5 376.4
22 13 906.63 1783.23


=> 답변

근입장이 부족하여 변위가 1000 mm 이상 나오고 있기 때문에 계산의 의미가 없습니다.



제가 잘못입력한것인지 상기와 같은 현상이 발생되었습니다. 

확인부탁드립니다. 감사합니다.


2. 디자인에서 복공설계를 추가하면 디자인 검토가 되지 않습니다.

=> 답변

작업 하중으로 크롤러 크레인 만 사용해서 그렇습니다. 크롤러 크레인은 하중이 분포하기 때문에 복공판의 안전을 결정할 정도가 안 됩니다. 

데신에 바퀴가 있는 다른 하중을 적용해 보시기 바랍니다.

다음 버전에서는 크롤러크레인만 있는 경우도 가능하도록 보완되었으며 복공설계기준이 변경되었으므로 업그레이드 하시는 것이 좋겠습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수



첫번째 내용은 해결이 되었는데 두번째 복공관련은



상기와 같이 하중을 추가하고 해석시




이렇게 표기되고 디자인 계산되지 않습니다.

죄송하지만 확인 부탁드립니다.