SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

EGAP , GAP 2023-07-07

(진영컨설턴트 sunex Ver-7.80)

1) 해체 검토시 구조물과 흙막이 이격거리때문에 EGAP,및 GAP 명령어 입력시 1,2단 지보가 달려잇음에도 불구하고 지보반력이 0이 되며 상부 에서 변위가 크게 발생합니다.


2)또한 EGAP에서 되메우기 토사의 default 값을 적용(입력 x) 했을시 변위가 80mm 발생하나, EGAP에 default값과 동일한 1000t/m2을 직접 입력했을시 40mm가량 변위가발생합니다.ㅡ해당 입력 값은 동일한데 결과값이 다릅니다.


3) sunex 결과값 확인시 되에우기 흙과 내부 콘크리트 부재와의 간격이 0.05m로 나와있습니다.(GAP에 0.8m를 입력했음.)


해당 결과값이 이상하여 관련 sunex 데이터를 첨부하니 확인 및 답변 부탁드립니다.


해체 검토에 관해서는 간격이 넓어 이미 FILL로 해체검토는 해석 진행했습니다.


 

  • 2023-07-07 13:38:33 추천수 : 0

Comment

작성자 : 비밀번호 :