복공검토시 허용응력 및 중간말뚝 오일러 응력 검토 문의 2023-08-02

===================== 원글 내용 ====================

(주) 다솔컨설턴트

serial No. : 1994-0072

버전 : ver. w7.81vs

안녕하세요!

sunex 검토 중 문의사항이 있어 글 남깁니다.

1. 복공 관련 검토 중 복공 관련 부재(주형보, 주형지지보, 중간말뚝 등)

   허용휨응력 산정시 160 MPa가 아닌 165 MPa 로 검토되는 이유? (SS275 기준) 

=>답변

복공은 강교설계기준을 따르도록 하고 있습니다.(가설교량 및 노면복공 설계기준 KDS 21 45 00 2022)

강교설계기준 4.2.2 표4.2-1 에 165 로 되어 있습니다.   


2. 복공 중간말뚝 합성응력 검토시오일러 좌굴응력이 0으로 계산되며 합성응력이 1 이상인 값에 OK로 검토되는 이유?

검토 중 상기의 2가지 내용이 있어 문의 드립니다.

DATA 파일 같이 첨부하오니 확인 부탁드립니다.

감사합니다.

=> 답변

강교 설계기준 4.3.3 에 보면 합성응력 검토시 오일러 좌굴응력 항목이 없습니다. 허용압축응력에 좌굴응력이 반영이 되어 있습니다.

sunex 복공계산결과에 나와 있는 식

              fc              fb        

    FScb = ─── + ────────── 

             fca     fba x (1 - fc/fea)

에서 fea 항목이 없도록 수정하겠습니다.


안전율이 1 이상인데도 OK 로 나타나는 것은 수정하겠습니다.

              89.8                183.1          

    ▶FScb = ──── + ────────────── 

               178.4     (184.6 x (1 - 89.8 / 0.0)

             = 1.50   O.K (합성응력)

수정후 내용입니다.




토질및기초기술사 공학박사 장찬수


  