침투류 해석 결과 2023-09-12


===================== 원글 내용 ====================

송백엔지니어링

2010-689

침투류 해석 결과 지하수위가 굴착깊이 증가에 따라 하강하는 결과를 보이는데 결과가 적정한지 궁금합니다.


=> 투수계수가 매우 작아서 불투수층에 가까운 층이 중간에 있습니다. 그래서 생긴 현상으로 보완을 했습니다.

이 층에서는 상부에서 지하수가 공급이 거의 되지 않아 수압이 0 에 가깝습니다. 지하수압을 산정할 때 그 부분은 0.1 보다 작아서 지하수가 없는 것으로 나타났습니다.

데이터 파일에 water pressure 를 기록할 때 수압이 0 에 가깝더라도 기록이 되게 했습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수