(주)세움텍 sunex 2022-0411
안녕하십니까 (주)세움텍 팀장 노태경이라고 합니다.
문의 1
sunex 모델링 완료후 해석 실행시 '9'런타임 오류가 발생하여 해석이 완료되지 않습니다.
다른 문의글 확인해보니 메모리 오류라는 답변을 보았는데 같은 문제인지 확인 부탁드립니다.
=? 답변
slab 와 wall 의 깊이에 (-) 가 들어간 게 있습니다.
데이터 체크 하면 다음과 같이 뜹니다.
5 개의 Warning이 발견됨
Project 명이 없음
MinKs 0으로 입력되어 있음 (메뉴얼 설명참조)
SLAB 1 의 두께 1.8가 두꺼움. 쪼개는 것이 좋음
SLAB 5 설치 깊이가 - 로 입력됨
WALL 12 설치 깊이가 - 로 입력됨
문의 2
지난 7/30 업그레이드 된 파일을 회사 메일로 받았는데 다운로드 가능기한이 지나 다운받을 수가 없네요...
혹시 설치파일 재수령 가능한지 문의드립니다.
=> 답변
다시 보내 드렸습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수