Rankine 옵션의 a,b 계수 질문입니다 2023-09-22

===================== 원글 내용 ====================

2014-0750 

제이피엠 구조부 김도현 주임입니다

step 옵션에 관해 궁금증이 생겨 질문하고 싶습니다

1. Rankine의 a, b는 최소 주동토압 계산시에 곱해지는 계수라고 설명에 나와있는데 1과 0을 제외한 다른 수를 집어넣는 경우가 있는지 궁금합니다

가령 0.5를 집어넣어서 토압의 절반만 보거나 1.5를 집어넣어서 토압을 키우거나... 이런 경우에 기준이 따로 있는지도 궁금합니다

=> 답변

가능합니다. 기준은 못 봤습니다.


=========================================================


제가 질문에 대해 내용이 미흡했던 것 같아 다시 질문드립니다

설계기준과 그 외 서적들을 찾아봐도 RANKINE Pa값에 계수를 곱해야하는 문구를 발견하지 못했습니다

기준이 없다면 STEP에 나와있는 RANKINE의 a, b 값 항목을 만들어두신 이유와 그에 따른 사용하는 방법이 알고 싶습니다


=> 답변

지하안전평가 위원 중에는 구조물의 중요도나 인접구조물의 침하에 대한 중요도 또 영구구조물여부에 따라 주동토압과 정지토압의 평균 토압을 사용하라는 지적이 있습니다.

이때 a = 0.5 b = 0.5 를 입력할 수 있습니다.

어떤 경우에는 정지토압을 적용하라고 할 때도 있습니다.

또 건추구조해석 쪽에서 정지토압의 크기를 문의하는 경우도 있습니다

또 간이 지진해석방법인 등가 정적해석에서 등가 가속도가 1.2 라면  a = 1.2 b = 0 으로 입력하여 해석 할수도 있습니다.


토질및기초 기술사 공학박사 장찬수




Comment