SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

런타임 오류 62.... 2023-10-18

===================== 원글 내용 ====================

연일 계속되는 업무에 노고가 많으십니다.

다름이 아니라 서넥스 부재설계시 런타임오류가 계속발생하는데 원인을 찾지 못하겠습니다..

파일 올려드리니 검토 부탁드립니다. 

PS. 서넥스 버전은 Ver W7.75 사용중입니다..


=> 답변

데이터 파일의 마지막에 있는 강재의 허용응력에 대한 데이터는 5 줄로 되어 있어야 합니다.

'강재의허용인장력   All      H      Pipe    CIP     SCW    Sheet  강재흙막이판 Mpile

SSTEEL              160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 180     160(신) 160(신)     

SSTEELST    160(신)   1-50           160(신)   

SSTEELWA    160(신)   1-50           160(신)   

SSTEELBOK   160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 


그런데 이 데이터에서에서는 3 ~ 5 줄이 합쳐져서 전체적으로 3 줄로 되어 있습니다.

이렇게 분리를 해서 5 줄로 만들어 주면 됩니다.



Comment

작성자 : 비밀번호 :