[질의 내용]

1. DWALL 영구조건 검토중에 2.5m의 기초슬래브를 1구간으로 나눈 값으로 실행을 돌린 값 (이후 1번 이라 칭하겠습니다)

2. DWALL 영구조건 검토중에 2.5m의 기초슬래브를 3구간으로 나눈 값으로 실행을 돌린 값 (이후 2번 이라 칭하겠습니다)

1번과 2번의 모멘트 값이 큰 값으로 차이를 보이고 있습니다.


PS)

1) SUNEX에서 슬라브 지점의 흙막이 벽체의 회전변위를 구속하는 지점으로 작용하게 되나요?

만일, 콘크리트 슬라브과 흙막이 벽체의 회전변위를 구속한다면 

슬라브 3분할 시 강성이 1분할 강성에 비하여 강성이 부족하고, 3분할된 슬라브 사이에는 마찰이 발생하지 않을때

흙막이 벽체의 회전각 변위가 3분할이 1분할에 비하여 크게 되므로 변위가 커지면서

흙막이 벽체에 작용하는 모멘트가 작게 나오는 원리가 적용되는 것인가요?


2) 1번 2번 SUNEX 해석결과 3분할시랑 1분할시 수평변위량의 차이 약 7배가 발생합니다. 


그 이유를 알려주시면 감사하겠습니다.


*현재 2번 INPUT DATA 중 슬래브의 두께는 오류가 있는 상황이지만 저희가 가진 자료의 원본과 비교하기위해 두께 오류는 그대로 입력하였습니다.