SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

답변 감사합니다. 검토 부탁드립니다. 2006-03-31

수고하십니다.



먼저 질문에 답변해주셔서 감사하게 생각합니다.



이전에는 선넥스 5.1버전으로 몇번 했었는데 이번에 5.3버전으로 검토해보니



5.3 버전이 바뀐게 많았네요...(자주 사용을 안하니 몰랐습니다.. ㅋ)



공기층 입력항목과 fill 명령어가 있어 제가 생각한바와 같이



검토가 되는것 같네요.



입력데이터를 같이 올리니 바쁘시더라도 한번 검토해 주시면 감사하겠습니다



참고로



이번 설계지구가 제방앞 가시설을 하는데 이열가물막이로 할 예정입니다.



굴착은 없고 가시설을 양측에 설치후 가시설 내측에



성토(fill)만 할 예정입니다.



가시설 내측 성토로 인한 토압을 strut이 분담하여 이때 발생되는



축력으로 단면검토를 하면 될것으로 판단됩니다.



(strut의 초기응력을 " 0 "으로 주고 검토결과에 strut의 축력이



(-)값이 나오면 맞을것 같은데...)



첨부한 데이터를 검토해 보시고 틀린점이 있으면 지도 부탁드립니다.



그럼 수고 하십시요.



참 그리고 제체의 안정검토에 가시설(수직벽)의 영향을 반영하여야



하지 싶은데...이열가물막이 P/G에는 반영이 안된것으로 판단됩니다.



제체의 활동이나 전도에 미치는 가시설의 영향을 반영할 방법이 궁금합니다.



**** DATA ****



PROJECT 하동지구 수리시설개보수사업



SOIL 1 모래질토사

1.8 0.8 3.8 21 2500 0 0 0

2 성토재(Fill)

1.8 0.8 3.8 21 2500 0 0 0



PROFILE 1 19 1 2

2 40 1 1



VWALL 1 25 0.0153 0.0000874 2.1E+07 1 1 1 0



STRUT 1 16 0.01198 10 5 0 0 0 0

2 12 0.01198 10 5 0 0 0 0

3 8 0.01198 10 5 0 0 0 0

4 4 0.01198 10 5 0 0 0 0









Division 0.1

Solution 0

Output 1



STEP 1 VOID

ITERATION 10 0.01

RANKINE 1.0 0.0 50

GWL 20 20 1.0

VOID 1



STEP 2 FILL 17 AND CONST STRUT 1

FILL 0 0 16 2

CONST STRUT 1

GWL 18 18 1.0



STEP 3 FILL 13 AND CONST STRUT 2

FILL 0 0 13 2

CONST STRUT 2

GWL 18 18 1.0



STEP 4 FILL 7 AND CONST STRUT 3

FILL 0 0 7 2

CONST STRUT 3

GWL 18 18 1.0



STEP 5 FILL 5 AND CONST STRUT 4

FILL 0 0 5 2

CONST STRUT 4

GWL 18 18 1.0



STEP 6 FILL 1

FILL 0 0 1 2

GWL 18 18 1.0

SURCHARGE 2.0

GROUND SETTLEMENT

INSERTION CHECK





END

Comment

작성자 : 비밀번호 :