CIP 강도설계법 문의 2023-11-29

===================== 원글 내용 ====================

회사 : (주)새길이엔시

시리얼넘버 : sunex2008-635

1. CIP 강도설계법 적용

구조물 기초설계기준, KDS 기준에 지하연속벽과 같은 강성벽체는 강도설계법 적용에 대한 언급이 있습니다.

CIP 강도설계법 적용에 관한 타근거가 있을까요?

=> 답변

현재 국가 설계기준 (KDS) 에는 철근콘크리트 설계방법에 강도 설계법 밖에 없습니다.

콘크리트구조 설계(강도설계법)  14 20 00 :2022


2. 보정하중계수 가설 할증률 1.5 근거

구조물 기초설계기준, KDS에 허용응력 부재검토시 가설 할증률 적용으로 알고 있습니다.

이것 또한 어떤 근거인지 궁금합니다.

=> 답변

가설흙막이 설계기준에 있습니다. 허용응력값에 대한 가설할증율인데 강도설계법에도 원용해서 쓰고 있습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수