이상토압분포에 대하여...."한구엔지니어링" 95-104 2006-03-31

안녕하세요 ~ 수고많으십니다.

첨부데이터를 실행을 시켰을경우에 step 9에서 anchor 1과 strut 3을 해체하고 wall 1을 시공하는 경우에 슬라브를 기점으로 아래부분에 볼록하게 토압이 과다하게 분포하여 이렇게 질문드립니다. 첨부한 현 파일은 스트럿배치를 여러단계 조절하여 토압의 이상분포를 줄인상태입니다. 저러한 토압분포가 데이터 입력의 오류로 인한 것인지 아니면 어떤 다른 원인에 의한 것인지 궁금합니다. 해결방안도 제시하여 주시면 감사하겠습니다.

그럼 수고하십시요
PROJECT 동소정 사거리 box-type-14

SOIL 1 매립층 (n=8)
1.8 0.9 0 28 1600 0 0 0
2 풍화토 (n=50)
1.9 1 1 33 3400 0 0 0
3 풍화암
2.1 1.2 3 35 7000 0 0 0

PROFILE 1 0.57 1 1
2 2.49 2 2
3 18 3 3

VWALL 1 14 0.01348 0.000215 2.1E+07 2 0.915 0 0

STRUT 1 0 0.02355 10.15 2 0 0 0 0
2 2.13 0.01348 10.15 2.5 5 0 0 0
3 4.33 0.01348 10.15 2.5 5 0 0 0
4 6.43 0.01348 10.15 2.5 5 0 0 0

ANCHOR 1 8.53 0.0004936 30 5 2 40 0 0

SLAB 1 10.9 1.2 10.15 0.001
2 4.3 1 10.15 0.001

WALL 1 6.8 10.9 1 0
2 4.3 6.8 1 0

Division 0.1
Solution 0
Output 0

STEP 1 EXCAVATION TO 0.5
ITERATION 20 0.1
RANKINE 1.0 0.0
SURCHARGE 1.0
EXCAVATION 0.5

STEP 2 EXCAVATION TO 2.63 AND STRUT 1
CONST STRUT 1
EXCAVATION 2.63

STEP 3 EXCAVATION TO 4.83 AND STRUT 2
CONST STRUT 2
EXCAVATION 4.83

STEP 4 EXCAVATION TO 6.93 AND STRUT 3
CONST STRUT 3
EXCAVATION 6.93

STEP 5 EXCAVATION TO 9.03 AND STRUT 4
WATER 9.0 0.0 9.03 0.03 14.0 0.0
CONST STRUT 4
EXCAVATION 9.03

STEP 6 EXCAVATION TO 11.5 AND ANCHOR 1
WATER 9.0 0.0 11.5 2.5 14.0 0.00
CONST anchor 1
EXCAVATION 11.5
INSERTION CHECK
GROUND SETTLEMENT

STEP 7 PECK CHECK
PECK 0.65 0.0 0.00
WATER 9.0 0.0 11.5 2.5 11.5 0.00

STEP 8 SLAB 1
PECK 0.65 0.0 0.1 19.91 0.0
WATER 9.0 0.0 10.30 1.30 10.30 0.0
CONST SLAB 1
REMOVE STRUT 4

STEP 9 WALL 1
PECK 0.65 0.0 0.41 13.73 0.0
WATER 9.0 0.0 9.0 0.0 9.0 0.0
CONST WALL 1
REMOVE anchor 1
REMOVE STRUT 3

STEP 10 WALL 2
PECK 0.65 0.0 0.67 7.43 0.0
CONST WALL 2
CONST SLAB 2


END

Comment