SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

부재계산결과요약표 2023-12-14

===================== 원글 내용 ====================

수직벽에 CIP 스펙 다 넣었는데

무근으로 나오는 이유가 있을까요??

다온 : 2020-868


=> 답변

데이터에서 CIP 사양을 보면  CIP-D500H-300x300x10x15CTC500 fck30 으로 되어 있어 H pile 이 매 cip 마다 들어가는 것으로 되어 있어 부재력은 근입된 H pile 이 전부 밭는 것으로 보고 철근량을 계산하지 않는 무근으로 처리를 합니다.

이런 경우 무근으로 해 달라는 다른 사용자의 요청이 있었던 내용입니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수

Comment

작성자 : 비밀번호 :