숏크리트 검토 문의 2023-12-15

===================== 원글 내용 ====================
SUNEX Ver W7.82
Serial No. : 2023-0991   User : 아이비이앤씨(주)
안녕하세요. 아이비이앤씨 입니다.
1. 숏크리트 검토 시 단면력 산정에서 단위오류가 발생합니다.
(아래처럼 계산시 모멘트의 단위는 kN이 되며, 전단력의 단위는 kN/m가 됩니다.)
토압에 숏크리트 폭이 고려되어 계산되어야 하는게 아닌지 문의드립니다.
=> 답변
shotcrete (또는 흙막이 판등) 에 작용하는 토압은 등분포 하중중에서 면 하중에 속합니다. 아래 그림을 참고 하시기 바랍니다. 단위 오류가 아닙니다.




2. 계산서 출력시 모멘트에 대한 두께가 0으로 출력되며, 오타부분도 수정부탁드립니다.
오타부분
- 잔딘략에 대한 두께 -> 전단력에 대한 두께
- [6]응략에 대한 안전체크 -> 응력에 대한 안전체크

=> 답변
오타를 체크 해 주셔서 감사 드립니다.
수정한 프로그램을 보내 드렸습닏다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수