SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

부재검토 (앵커 늘음량 가산 길이) 2023-12-20

부재검토 중 앵커항목중 앵커 재킹력 산정에서 엑셀로 결과를 확인시 자유장에서 + 0.5m 로 명기가 되어 산출됩니다. 


많은 현장에서 제거식 앵커를 적용하고 있어 

KDS 21 30 00 : 2022.2 가설흙막이 설계기준에 따라서, 앵커의 긴장력은 정착장치에 의한 감소와 릴렉세이션에 의한 감소를 고려하여 정하며, 제거식 앵커의 경우 강선이 피복되어 있으므로 자유장이 아닌 전체 길이에 대한 늘음량을 고려하여야 하는것으로 알고 있습니다.


자유장+정착장 길이에 대한 늘음량 산정을 달리 표현할 수 있는 방법이 부재검토 설정에서 적용할 수 있는 방법이 있을지 문의 드립니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :