SUNEX_Kicker block 디자인 검토 시 2023-12-22

===================== 원글 내용 ====================

1. Kicker block 디자인 검토시 지지파일 파일의 횡 저항력을 구할 때 파일 상단과 하단의 점착력에 감소계수 곱하여 구하는지 알 수 있습니까?

=> 답변

가설흙막이 기준에 키커블럭의 수평토압을 구할 때 감소시켜 적용하도록 하고 있습니다. 이것을 키커블럭 말뚝의 수동토압을 구하는데 원용한 것입니다.


2. kicker block의 위치가 풍화토와 풍화암에 설치가 되거나 풍화토에만 설치가 되어도 broms 1965 방법으로 점토지반의 횡방향 지지력과 사질토지반의 횡방향 지지력 합삽하여 구하는데 그러한 이유가 있는지 알 수 있습니까?

회사명 : (주)동아지질

질문자 : 진형민

씨리얼 : sunex 99-331

버전    : V7.76


=> 답변

Broms 는 점성토 또는 사질토 각각에 대한 지지력 계산 방법을 제안하고 있으며 점성이 있는 사질토에 대한 내용은 없습니다. 가산의 원칙에 때라 두 성분을 합한 것입니다. 합하면 안될 이유가 있는지요

토질및기초기술사 공학박사 장찬수