합성응력 검토 및 스토퍼 검토 2023-12-28

===================== 원글 내용 ====================
Serial No. : 2012-0723   User : (주)다한이앤씨
1. 가시설 부재 검토시 휨응력과 전단응력이 동시에 작용하는 합성응력 검토에 대하여는 검토가 되지 않는건가요?
=> 답변
픞레이트거더 및 이와 유사한 구조물외에 일반 H형강등에 대해서 휨응력과  전단응략의 합성응력 검토에 대한 설계기준을 찾지 못했습니다.

2. 코너스트러트의 스토퍼 안정성 검토에 대하여는 검토가 되지 않는건가요?
혹, SUNEX에 해석은 되지않는다면 계산법&엑셀자료같은 자료를 받을수 있는지요.
=> 답변
코너 스트럿 볼트으 개수가 검토 되어 있습니다. 그 볼트의 개수를 접합부에 설치 할 수 있으면 스토퍼가 따로 필요가 없습니다. 만약 그 볼트의 개수를 접합부에 다 설치 할 수 없을 때는 부족한 볼트 개수 만큼을 수용할 수 있는 스토퍼를 설치하면 됩니다.