SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

복공판 전단 단면적 2024-01-03

===================== 원글 내용 ====================

sunex2014-0746(주)엔아이스틸v781SI

엔아이스틸 이호빈 사원입니다

보통 복공판 제원이

1990x750x200 기준

Ix   6413

A(cm2)  138.06

Z    443

E    2100000

통용되어 사용되는데

서넥스에서는 단면적을 따로 138.06 을 사용하지않고 

2256(mm2) 으로 사용되는지, 산정방법과 차이점에 대해 알고싶습니다

=> 답변

복공판 단면적 중에서 구조계산에 필요한 것은 전단 단면적 2256mm2 입니다.

Begin BOKGONGPAN

**     부재규격    Aw(mm2)  ix(mm4)   Zx(mm3)  W(kN)

  C-750x995x200     2256   64130000   443000   1.4   (일반1/2지간 C-125x67x6x8 6개)

  C-750x1990x200    2256   64130000   443000   2.8   (일반 C-125x67x6x8 6개)

  C-1000x1990x200   2256   83000000   562000   3.5   (일반광폭 8개)

  H-1000x1990x200   5060   92000000   920000   3.5   (H-200x100x5.5x8 5개)

  H-1000x1990x200   4575  148300000  1498000   3.3   (H-190x197x5x7 5개)

  H-1000x1990x200   6512  155160000  1567000   3.8   (H-190x197x5x7 5개+막음철판)

  H-1000x2990x200   6512  155160000  1567000   5.6   (H-190x197x5x7 5개사용+길이2990)

End BOKGONGPAN

H-Pile로 치면 전체 단면적은 A 이고 전단단면적 Aw = 복부판만의 면적이 되는 것과 마찬가지 입니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수




Comment

작성자 : 비밀번호 :