SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

sunex peck 토압 검토 관련(2015-0777 씨앤유플러스) 2024-01-22

===================== 원글 내용 ====================
펙2 토압 적용시, 
1) 해당단계에서 앵커의 축력이 상대적으로 크게 증가하는데 해당 계산결과가 맞다면 앵커의 강선수가 증가하는 사항이므로 감소할 수 있는 방법이 있는지, 어떠한 이유로 증가하는지 알고 싶습니다. 
=> 답변
굴착깊이가 깊어지면 PECK 토압은 커 집니다. 특히 상부의 토압이 커 집니다. 이것이 PECK 토압의 적용시에 생길 수 있는 문제입니다.
토압의 계산식에 보면 상부토층에서 토압을 계산 할 때도 전체 굴착깊이 항목이 들어가 있어서 그렇습니다.
(점착력이 큰 암반에서도 토압이 크게 나오는 문제가 있습니다.)

2) 펙 체크 단계에서 두부에서 변위량이 매우 크게 증가하는데, 그외 조건에서는 모두 벽체 변위 안정성에서 여유치가 매우 많습니다. 그래서 입력 계수 중 a,c 해당하는 계수를 임의로 조정하였을 경우 변위값이 줄어드는데 메뉴얼에서는 '그림참조'라는 설명 외 별다른 설명이 없습니다. a,c에 입력범위가 있는지, 있다면 얼마까지 입력 가능한지, 정해진 상수가 있는지 확인 부탁드립니다.
=> 답변
a c는 가설흙막이 설계기준에 보면 나와 있습니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :