CIP 합성부재 검토시 의견 2024-01-23

안녕하십니까 


CIP 근입부까지 시공된 벽체에서 부재검토시 합성부재로 검토되는걸로 알고 있습니다


최근 굴토심의의견에서 다음과 같은 의견을 주셨는데요


의견-CIP에 근입된 H-PILE과 H-PILE은 휨에 지배되는 부재이므로 비지지장은 1.0m가 아닌 상부 버팀대와 하부지점 사이의 실제 길이가 적용될수 있도록 재검토하여 주시기 바랍니다.


혹시 이럴경우에 CIP의 비지지장 길이를 실제 비지지장 길이로 검토해서 대처 하면 되는건지요?


저의 짧은 소견으로는 합성부재로 검토가 되면 굳이 실제 비지지길이로 검토해야 하는게 맞는지 의구심이 듭니다


바쁘시겠지만 확인부탁드립니다~


감사합니다