SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

허용응력에 대한 설계기준과 실제계산이 서로 다릅니다. 2024-01-25

강일이엔씨-742-2020-870


구조계산서 출력시 "3.설계조건" 표에 나와있는 값과


버팀보, 띠장, 엄지말뚝등을 계산할때 실제 적용된 값과 다른것 같습니다.


설계조건 표에서는 20


설계조건 표에서는240-2.9(L/b-4.5)로 표현되나, 계산 시트에서는 140-2.4(L/b-4.5)로 되어있어 

가설하증률 1.5를 고려하더라고 값이 서로 다르게 됩니다.


이와 같이 개정전 공식과 개정후 공식이 혼용되어 사용되는것 같으니 검토 부탁드립니다.



Comment

작성자 : 비밀번호 :