SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

사용 강종을 종전의 강종으로 선택을 해서 그렇습니다. 2024-01-25

===================== 원글 내용 ====================

강일이엔씨-742-2020-870

구조계산서 출력시 "3.설계조건" 표에 나와있는 값과

버팀보, 띠장, 엄지말뚝등을 계산할때 실제 적용된 값과 다른것 같습니다.

설계조건 표에서는 20

설계조건 표에서는240-2.9(L/b-4.5)로 표현되나, 계산 시트에서는 140-2.4(L/b-4.5)로 되어있어 

가설하증률 1.5를 고려하더라고 값이 서로 다르게 됩니다.

이와 같이 개정전 공식과 개정후 공식이 혼용되어 사용되는것 같으니 검토 부탁드립니다.


=> 답변

사용강재를 개정된 후의 강재인 SS275 (허용인장응력 160) 이 아니고

종전의 강재 SS400 을 선택했습니다. 허용응력 140

따라서 허용응력 식도 개정되기전의 가설흙막이 설계기준이 적용이 되었습니다.

강재를 다시 선택해 보시기 바랍니다.


사용하신 프로그램도 버전 742 로써 가설흙막이 설계기준도 그 후에 개정된 부분이 있기 때문에 최신버전으로 업그레이드 하는 것이 좋겠습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수





Comment