코너 버팀보 전단볼트 계산관련 문의 사항입니다. 2024-01-29

Serial No. : 2020-0878   User : (주)정민지오테크


안녕하세요!기술사님.


코너버팀보 전단볼트에 관하여 문의사항이 있습니다.


sunex 해석결과의 축력을 기준으로 코너 버팀보 부재검토시 2열 코너 버팀보일 경우 단면적,단면계수,단면2차모멘트,전단면적을 2배로 하여


부재검토가 수행되는데요.


전단볼트 계산시에는 sunex 해석결과의 축력을 그대로 사용하다보니 


계산결과의 전단볼트의 수량이 삽도와 같이 볼 경우 하나의 버팀보에 적용되어어야 할 수량처럼 보입니다.


하여, 작용축력을 하나의 버팀보 기준으로 계산되어지게 절반으로 적용된다던가 아니면 계산된 볼트의 수량을 절반으로 되어야


오해의 소지가 없어보입니다. 또는, 삽도를 2열 코너 버팀보로 들어가야 할것으로 보여집니다.