안녕하세요 (주)씨앤유플러스 신정기 과장이라고 합니다.
문의
버전에 따른 값 차이가
1. 7.81 버전
휨 223.81
전단 234.93
토압 75.42
2. 7.71 버전
휨 293.04
전단 373.88
토압 174.31
으로 토압 같은 경우 2배 이상의 차이가 나는 것으로 확인되었습니다.
그 이유가 무엇인지 질문 드립니다.
답변 항상 감사드립니다.
=> 토압이 과다하지 않도록 개선 되었습니다.(Ver 7.75)
수압이 삼각형으로 증가 되다가 다시 삼각형으로 감소될 때 NOLESS 가 적용되어 (토압+수압)이 어느 한도보다 더 작아지지 않게 됩니다. (토압+수압)이 어떤 조건의 한계값 보다 작으면 한계값 만큼 작용하게 합니다. 제1 조정조건
어떤 경우 특히 연약지반이거나 PECK 토압의 경우 이 한계값이 너무 큰 경우가 있습니다. 제2 조정조건을 도입하여 한계값을 합리적인 범위에서 다소 줄이는 개선 사항이 있었습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수