SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

이열가물막이 입력과 결과 그래프가 다릅니다.(2000-372) 2006-03-31

수고 하십니다.

다름이 아니라 이번에는 이열가물막이에 대한 질문입니다.

Strut에 대한 질문인데요..

외측은 총 5개의 Strut를 주고 내측에는 4개만 주려고 합니다.

외측 지반이 내측의 지반보다 3m정도 낮기에 외측에 5개를 설치

내측에 4개를 설치 하려고 데이터를 만들어 분석하였는데

입력에 외측과 내측의 구분없이 Strut 자료를 읽어오는것 같은데

Strut 1을 18m에 설치

Strut 2를 16m에 설치

Strut 3를 12m에 설치

Strut 4를 8m에 설치

Strut 5를 4m에 설치토록 입력 하였는데

내측의 경우 Strut 2부터 설치하려고 합니다.

그런데 결과 그래프에는 외측의 경우 5개가 다 나오고

내측의 경우 Strut 2부터 나오는 것이 아니라

Strut 1에서 4까지 표시가 되네요

실제로 원하는 것은 Strut 2에서 5까지 입니다.

이럴경우 내측도 Strut 1에서 5까지 다 입력해야 합니까?



PROJECT 하동호 가물막이

SOIL 1 silty sand(제당1)
1.8 0.8 3.8 21 2500 0 0 0
2 성토층
1.8 0.8 3.8 21 2500 0 0 0

PROFILE 1 16 1 2 2
2 19 2 2 1
3 40 1 1 1

VWOUTSIDE 1 35 0.0191 0.000226 2.1E+07 1 1 1 0
SHEET SPIIIA-400x150x13.0 1.5 1800 1000 0.8 0.9

VWINSIDE 1 30 0.01198 0.000204 2.1E+07 1.5 1 1 0
HPILE H-300x300x10x15 1.5 4

STRUT 1 18 0.01198 5 2.5 0 0 0
H-300x300x10x15 1.5 1 3 3
0 0 0 0 900 1.73 6
2 16 0.01198 5 2.5 0 0 0
H-300x300x10x15 1.5 1 3 3
0 0 0 0 900 1.73 6
3 12 0.01198 5 2.5 0 0 0
H-300x300x10x15 1.5 1 3 3
0 0 0 0 900 1.73 6
4 8 0.01198 5 2.5 0 0 0
H-300x300x10x15 1.5 1 3 3
0 0 0 0 900 1.73 6
5 4 0.01198 5 2.5 0 0 0
H-300x300x10x15 1.5 1 3 3
0 0 0 0 900 1.73 6


STRUTWALE 1 H-300x300x10x15 1 3 1.5 1 2


TIMBER 135 10.5 0.3 15

Solution 0
Output 1
Point Plus 0

STABILITY
GROUND 19 19 16
GWL 3 5 16
VWWIDTH 10

OUTSIDE
STEP 1 VOID 2
ITERATION 10 0.1
RANKINE 1.0 0 50
VOID 2
GWL 19.0 19.0

STEP 2 CONST STRUT 1
CONST STRUT 1
GWL 19.0 19.0

STEP 3 CONST STRUT 2 AND FILL 16
CONST STRUT 2
FILL 17 2
GWL 16.0 19.0

STEP 4 CONST STRUT 3 AND FILL 13
CONST STRUT 3
FILL 13 2
GWL 16.0 19.0

STEP 5 CONST STRUT 4 AND FILL 9
CONST STRUT 4
FILL 9 2
GWL 16.0 19.0

STEP 6 CONST STRUT 5 AND FILL 5
CONST STRUT 5
FILL 5 2
GWL 16.0 19.0

STEP 7 FILL 1
FILL 1 2
GWL 16.0 19.0
SURCHARGE 2.0
DEPTH CHECK
GROUND SETTLEMENT

INSIDE
STEP 1 VOID 1
ITERATION 10 0.1
RANKINE 1.0 0 50
VOID 1
GWL 17.0 17.0

STEP 2 CONST STRUT 2
CONST STRUT 2
GWL 17.0 17.0

STEP 3 CONST STRUT 3 AND FILL 13
CONST STRUT 3
FILL 13 2
GWL 14.0 16.0

STEP 4 CONST STRUT 4 AND FILL 9
CONST STRUT 4
FILL 9 2
GWL 10.0 16.0

STEP 5 CONST STRUT 5 AND FILL 5
CONST STRUT 5
FILL 5 2
GWL 6.0 16.0

STEP 6 FILL
FILL 1.0 2
GWL 3.0 16.0
SURCHARGE 2.0
DEPTH CHECK
GROUND SETTLEMENT

END

Comment

작성자 : 비밀번호 :