SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

surcharge 에 관한 질문 2024-02-02


===================== 원글 내용 ====================
회사명: (주)세연엔지니어링, 시리얼넘버: 2014-755
서넥스 계산할때 SURCHARGE 스텝과정에서 actsur칸에 13을 보통 입력을 하는데 그것으로 500ton크레인의 무게를 커버할수가 있나요?
따로 500ton크레인의 무게를 더해줄때 해줄수있는 스텝이 있나요? 그 근거도 있는지 궁금합니다
500ton크레인은 어느정도의 하중이 작용하는지도 궁금합니다


=> 답변

장비의 바퀴에 분포되는 하중을 파악하여 LOAD 하중으로 입력을 하면 됩니다.

LOAD 하중은 흙막이 벽을 따라 무한한 길이로 계속해서 작용하는 것으로 계산이 됩니다.

크레인 하중은 차량의 길이(또는 폭) 만큼만 작용하므로 LOAD 하중으로 입력하면 과다한 하중이 됩니다.

지하로 내려가면 이 분포 하중은 가로 방향 세로 방향 모두 확산 되면서 분포하므로 검토하는 점의 깊이가 깊어지면 하중강도는 깊이의 대략 제곱에 비례하여 줄어 듭니다.

이를 감안하여 분포하중을 감소시킬 수 있습니다.

(구글에서 지중응력분포 를 검색하면 정보들이 있습니다.)


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


Comment

작성자 : 비밀번호 :