띠장 구조계산시 토압에 대한 띠장 지점에서 반력으로 검토하는 방법 질의 2024-02-19

===================== 원글 내용 ====================

미림엔지니어링 2010-680


안녕하세요?

미림엔지니어링 박수근 입니다.

sunex 디자인 계산서 산출 中 

띠장에 작용하는 하중이 흙막이 벽에 작용하는 토압에 대한 지점 반력으로 검토하는 기능이 있는지 문의 드립니다.

대부분 구조계산시 축력 과 최대 재킹력을 비교해 큰 값으로

각도를 곱해 수평분력을 산출한뒤 휨모멘트를 산출하는것으로 알고 있는데

토압 지점 반력으로 구하라는 국토청의견이 나와서 질의드립니다.


=> 답변

심의위원께서 지적하신대로 띠장에 대한 반력으로 검토가 되어 있습니다. 다만 중간과정이 생략이 되어 있습니다.

===== 현재 출력내용 (띠장의 반력을 구하는 과정 생략)


[2] 최대모멘트 및 전단력

(1) 수평방향

    수평분력 Ph = 최대축력 x COS(각도) = 345.6 x COS(35) = 283.1 kN


    le = 띠장의 유효지간 = 앵커의 간격 1.2 m


   앵커띠장의 휨모멘트 계산방법 등분포하중 + 단순보

                 1 x Ph x Le     1 x 283.1 x 1.2

    ▶ MmaxH = ─────── = ───────── = 42.5 kN m

                       8                   8    


===== 띠장의 반력을 구하는 중간과정을 생략하지 않았을 경우


    수평분력 Ph = 최대축력 x COS(각도) = 345.6 x COS(35) = 283.1 kN


    le = 띠장의 유효지간 = 앵커의 간격 1.2 m


    wh = Ph / Le = 283.1 / 1.2 = 235.9 kN/m (앵커하중이 작용할 때 띠장에 생기는 등분포 반력)


   앵커띠장의 휨모멘트 계산방법 등분포하중 + 단순보


       1 x wh x Le^2    1 x 235.9 x 1.2 ^2

    ▶ MmaxH = ─────── = ────────── = 42.5 kN m

                      8                   8    


띠장의 중간반력을 구하는 과정을 생략하지 않았을 때도 똑 같은 결과가 나옵니다. wh 를 구할 때 Le로 나누는 과정이 있으며 모멘트를 구할 때 Le의 제곱을 곱하기 때문에 같은 결과가 됩니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수