SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

STEP 데이터 편집 문의 2024-02-23

===================== 원글 내용 ====================
미림엔지니어링 2010-680

STEP데이터 편집 中 B-B-L 예시
STEP10에만 GAP 5.62를 넣었는데 STEP 11~17에 Warning이 나타나는 이유가 궁금합니다.
데이터체크상에는 Warning 입력값이 제대로 입력했다면 무시하면 된다고 나와있지만 입력하지 않은 STEP에 저런 Warning이 나타나는 이유가 궁금합니다.
첨부한 다른 파일에도 동일한 현상이 나타납니다.

STEP  10  CONST SLAB 3
      CONST SLAB 3
      GAP 5.62
      RESTORE

7 개의 Warning이 발견됨
    STEP 11   GAP = 11.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
    STEP 12   GAP = 12.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
    STEP 13   GAP = 13.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
    STEP 14   GAP = 14.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
    STEP 15   GAP = 15.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
    STEP 16   GAP = 16.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요
    STEP 17   GAP = 17.0, 값이 너무커서 내부건물의 지지효과가 떨어짐. FILL 명령추가필요

=> GAP은 어떤 스텝에서  한번 입력되면 그 후 스텝에 계속적용이 됩니다.
그래서 경고문의 계속적으로 나업니다.  GAP=11.0 등으로 기록된 것은 GAP= 5.62로 되어야 합니다. 프로그램은 수정해 두었습니다.


Comment