SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

DWALL 영구검토관련하여 문의드립니다. 2024-03-21

Serial No. : 2020-0878   User : (주)정민지오테크


안녕하세요! 기술사님.


DWALL검토중(BR)에 LONG TERM 체크단계에서 휨모멘트가 비 이상적으로 커지는것같아서 문의드립니다.


다른 단면(AL)은 검토해보면 LONG TERM 때 대략 5500kN 정도 산출됩니다.(영구시 하중계수 1.6적용후)


물론 지층이 상이하니 결과가 다르게 나오겠지만 비슷한 굴착깊이인데 영구검토시 증가량이 다른단면(AL)에 비해 너무 증가량이 큰것같아서 문의 드립니다.



프로그램상에 이상이 없다면 현 근입깊이에서 추가로 2M 더 넣으면 비슷한 결과를 보이는데 연암층에서 5.3M 정도를 시공 해야 하다보니 무리가 있는것 같습니다.



Comment

작성자 : 비밀번호 :