SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

앵커 2열띠장 부재사이즈를 상하부 다르게 적용시 사용법 문의드립니다. 2024-03-23

===================== 원글 내용 ====================

회사명:(주)다산이엔지

시리얼번호: 2021-924

안녕하세요. 다산이엔지 박정진 이사입니다.

앵커 2열띠장 부재사이즈를 상하부 다르게(ex.상부:H-300x200,하부:H-300x300) 적용시

부재설계 데이터 입력을 어떻게 하는지 궁금합니다.

 

현재 sunex상 계산방법은 2열띠장 적용시,

수평분력(강축방향)에 대한 응력을

fbx = Mmax / 2Zx, vx= Smax /2Zx 로 단면계수의 2배로 나누는 것으로 되어있는데,

이는 단면계수가 상하부 띠장이 동일한 부재를 사용할 경우에만 적용이 가능합니다.

 

따라서, 2열띠장을 상하부 부재사이즈를 다르게 적용할 경우,

수평분력 계산단계에서 최대축력의 1/2로 나눈 다음, 각각의 분력으로 상하부 띠장을 나눠서 계산하는게 적합할 것 같은데,

이를 프로그램상에서 고려할 수 있는 방법이 있는지 답변 부탁드립니다.

 

아울러, 앵커 브라켓을 상부띠장에 용접할 경우 등을 고려해서

앵커축력에 대한 상하부 띠장 하중분담율을 고려할 수 있는 옵션이 추가되면 좋을 것 같습니다.


=>  현재 상하 띠장의 부재가 같아야 가능합니다.

상하 띠장을 각각 다른 부재를 사용하거나 띠장의 설치방향을 90도 틀어서 설치할 경우 프로그램을 많이 수정해야 합니다.

이러한 수요가 많을 경우 보완할까 고려하고 있습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


Comment

작성자 : 비밀번호 :