DWALL 영구검토관련하여 문의드립니다. 2024-03-23


===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2020-0878   User : (주)정민지오테크

안녕하세요! 기술사님.

DWALL검토중(BR)에 LONG TERM 체크단계에서 휨모멘트가 비 이상적으로 커지는것같아서 문의드립니다.

다른 단면(AL)은 검토해보면 LONG TERM 때 대략 5500kN 정도 산출됩니다.(영구시 하중계수 1.6적용후)

물론 지층이 상이하니 결과가 다르게 나오겠지만 비슷한 굴착깊이인데 영구검토시 증가량이 다른단면(AL)에 비해 너무 증가량이 큰것같아서 문의 드립니다.

프로그램상에 이상이 없다면 현 근입깊이에서 추가로 2M 더 넣으면 비슷한 결과를 보이는데 연암층에서 5.3M 정도를 시공 해야 하다보니 무리가 있는것 같습니다.


=> 답변

약간의 지반 조건 차이에도 해석결과 부재력에 큰 차이가 생기는 현상 같습니다.

이 부분에 대해서는 개발자도 어떻게 할 수가 없습니다.


참고

지하수압을 정수압으로 입력을 했는데요. 

지하수압을 입력하는 방법 3가지를 비교한 그림입니다.

1) 첫번째는 굴착측 배면측 모두 정수압이 작용하는 경우 입니다  - 수압이 매우크고 흙막이 벽체 바닥이 완전 차수층이 아니면 발생하기 어려운 상태입니다

2) 두번째는 흙막이 벽의 하단에서 배면측의 수압과  굴착측의 수압이 같다는 경계조건을 고려한 것입니다. 침투류가 발생하면 굴착측의 주동토압은 감소하고 굴착측의 수동토압은 증가하여 흙막이 벽 바닥에서는 균형을 이룬다는 조건을 고려했을 때 입니다. 1) 번에 비해서는 좀 더 현실적입니다. 침투류 해석을 할 수 없을 때 쓸 수 있는 대안이 될 수 있습니다.

3) 침투류로 인한 수두 손실과 수압의 재 베치가 고려된 수압입니다. 옅은 파란색으로 표시된 부분이 재배치된 주동측 수압고 수동측 수압입니다.