콘크리트 충전여부 2024-04-15

===================== 원글 내용 ====================

서넥스 상 S-PILE 의 단면적과 2차 모멘트 관련 질의입니다.

1. 모델 데이터에 입력되는 값과 디자인 설계 시 계산되는 단면적 및 단면 2차 모멘트 적용 값이 다릅니다. 이럴 경우, 제원 등은 어떻게 봐야 하는 건가요?

 

   SP-350X300X6X20+HD32X3EA

 

구 분

모델 데이터

 디자인 계산 결과값

   단면적(㎡)

 0.01938

0.01232 

   단면2차모멘트 

 2.7875E-04

2.250E-04


2. 모델 데이터 상    3EA> 해당 철근의 개소를 2EA>로 줄였을 경우, 모델 데이터 상 단면적과 2차 모멘트는 변경되나, 디자인 결과값은 변경되지 않습니다. 이렬 경우, 디자인 설계로 계산된 동일한 단면적 및 단면 2차 모멘트를 보는 게 맞는지 확인 부탁드리겠습니다.

감사합니다.


=> 답변

S-Pile의 경우 내부가 콘크리트로 채워 집니다. 콘크리트가 채워지면 강성이 커서 변위가 감소할 수 있습니다. 이게 모델데이터에 들어가 있는 데이터 이며 내부 충전 콘크리트가 강재로 환산되어 반영이 되어 있습니다.


부재설계의 측면에서 보면

내부 충전 콘크리트의 효과를 볼수 있다는 의견과 내부충전콘크리트의 효과를 볼 수 없다는 의견으로 나누어 집니다.

sunex 에서는 부재설계에는 내부 충전콘크리트의 효과를 무시하고 강재만으로 부재 설계합니다.


이 차이가  단면적 단면2차모멘트 값이 모델데이터에 들어가는값과 부재설계데이터에 들어가는 값이 다른 이유 입니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수