SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

stg 중공철근 업데이트 요청 2024-04-24

===================== 원글 내용 ====================
회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817

안녕하세요~
stg800 중공철근 설계적용 사례가 좀 늘어나고 있는데요.
추후 업데이트시 CIP 철근 적용시 stg800에대해 업데이트가 가능하면 요청드립니다.

=> 고강도 철근을 설계하기 위하여는 약간의 제한 사항이 있습니다.
철근의 설계기준항복강도 fy 는 600 MPa를 초과하지 않아야 한다고 되어 있습니다.
(KDS 14 20 10 콘크리트구조 해석과 설계원칙, 4.2.4)

항복강도 800인 stg800 철근을 사용하지 못한다는 뜻이라기 보다는 그런 고강도의 철근은 설계기준에 있는 계산식을 만들 때 염두에 두었던 강도 범위를 벗어나므로 별도의 계산식을 사용하던가, 설계기준에 있는 계산식을 사용할 수 있다는 연구결과가 있어야 한다는 뜻으로 생각됩니다. 항복강도가 800 이지만 계산 할 때 600 으로 보는 것도 한 방법이 되겠습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수