(주)LT삼보 SUNEX ver 7.70 SE 97-236
역타 흙막이 설계시
슬래브로 지점을 잡는데, 기초부(주동부)구간이 벽체와 인접해있어 기초의 두께가 3.0m입니다.
일반 슬래브 0.15~0.20m에 비해 두께가 크고 sunex상 한 지점으로 해석되다보니 모멘트 및 전단이 크게 나오는거 같습니다.
해당부분에 관련해서 기초같이 두께가 두꺼운 지보같은 경우 위아래 분리하여 절점을 잡아도되는지? 아니면, 기초가 두께가 두꺼운 경우 sunex에서 절점을 분리해서 잡아주는 기능이 추가될 수 있을까요?