(주)삼우기초기술
99-325
굴착단계별 변위에서 명령어를 입력하지 않을 때도 허용치가 0.32%, 명령어를 입력해도 허용치가 0.32% 입니다.
왜 이렇게 나오는지 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
=> 답변
허용치를 구할 때, 혀용변위 / 최대변위가 발생하는 스텝의 굴착깊이 로 계산함으로써 예상치인 0.25 가 나오지 않고 좀 큰 값이 나온것 같습니다.
허용변위 / 최대굴착깊이로 수정을 했습니다. 그렇게 하면 입력한 값 0.25% 가 나옵니다.