(주)원토 2014-752
안녕하세요.
정지토압과 지진토압 관려하여 문의드립니다.
정지토압 적용 자료와 지진토압 관련 자료를 첨부하였는데
정확하게 입력이 된 것인지 궁금합니다.
또한 지진토압 검토는 엑셀 출력이 안되는데 확인 부탁드리겠습니다.
=> 답변
정지토압에 대해서
정지토압에 대한 입력은 괜찮은 것 같습니다.
본래 STORE, RESTORE 는 주동토압으로 계산하다가 PECK 토압으로 계산한 후 다시 주동토압으로 넘어가는 용으로 개발 되었습니다.
현재로써는 파일두개를 만들어서
첫번째 파일에는 주동토압 + 정지토압끼지 계산하고
두번째 파일에는 정지토압을 뺀 전체 스텝으로 계산 한 후
두개를 비교해서 설계를 해야 합니다.
최신버전에는 주동토압->STRORE ->정지토압 -> RESTORE -> 해체단계 를 계산 할수 있도록 보완이 되어 있습니다.
지진토압에 대해서
EARTH_PRSSURE 는 한줄에 9개 세트를 입력하고 나머지는 다음줄에 입력을 해야 합니다.
EARTH_PRESSURE 0 63.1 1 62.7 2 61.7 3 60 4 57.7 5 54.9 6 51.6 7 47.9 8 43.9
9 39.6 10 35.3 11 43.1 12 37.3 13 31.8
토질및기초기술사 공학박사 장찬수