보강앵커 추가시 시공순서적용방법 문의드립니다. 2024-06-20

===================== 원글 내용 ====================

회사명 : 지온이앤씨

시리얼넘버 : 2022-949


안녕하세요 


앵커설계관련 문의 드립니다.


현장에서 재킹력이 발현이 잘 되지 않아 보강앵커를 추가설치하는 상황입니다.


시공순서는 첨부된 그림파일 기준으로 

앵커1 설치(초록색)

앵커2 설치(초록색)

앵커3 설치(초록색)

앵커5,6 설치(살구색)

앵커4 설치(초록색)

앵커 3 긴장력제거(초록색)

기초타설 후 아랫단부터 벽체타설,순차별 앵커제거


로 진행 예정으로

앵커 1~4 는 간격이 1500mm 이며

앵커 5~6 은 1000mm입니다.

(앵커 3, 5, 6 간격 500mm)


문제가 되는 3단의 [보강앵커 추가 설치 후 기존앵커의 긴장력제거]를 서넥스상에서 구현하는 방법있는지, 어떻게 입력을 해야하는지 궁금합니다.

=> 답변

3단 앵커와 5번 6번 앵커가 같은 깊이에 있습니다.

5번 6 번 앵커를 깊이는 같지만 번호는 5단 앵커로 입력하고 공사 순서대로 설치한 후

긴장력을 제거 하는 앵커는 REMOVE 하는 걸로 하고

그 후 바닥부터 건물 공사하면서 앵커 해체 하는 순서대로 REMOVE 해 주면 될 것 같습니다.

질문 요지를 제대로 이해했는지 모르겠습니다.