SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

코너버팀대만 존재, 과다변위 및 침하 2024-07-09

===================== 원글 내용 ====================

회사명:정우이엔씨(주)

시리얼:2021-939

안녕하십니까 지난번 질문에 대하여 답변 및 프로그램 감사합니다.

이번에 교량구간 코너버팀대로만 된 가시설을 검토하는데 다른건 다 ok가 나오는데 변위와 침하량에서 과도하게 나와 ng가 나옵니다.

프로그램 입력을 잘못한건지 버팀대를 더 추가를 해야 하는건지  원인을 몰라 도움 요청드립니다.

이번 경우를 해결한다면 추후 같은 사항에 대하여 도움이 많이 될거 같습니다.

감사합니다.

=> 답변

변위가 큰 가장 큰 원인은 지반물성치에서 지반 1,2,3 의 지반반력계수가 너무 작게 잡혀 있는 것 같습니다.

이 외에도 데이터 작성이 잘 못된 부분은 데이터 체크를 해 보면 나타납니다.




  • 오민호 2024-07-10 10:36:45 추천수 : 0
    답변 감사합니다.

    부재설계 데이터에서 위 경우로 코너스트럿만 있을경우 띠장 분담Span(m)는 어떤 건지요? 오른쪽 코너스트럿 에서 왼쪽 코너스트럿까지의 길이인지?

Comment

작성자 : 비밀번호 :