SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

합성벽체에 대해 문의 드립니다.(고려씨이엔 95-147) 2006-03-31

CIP 와 H-pile 이 합성된 22 미터까지는 CIP 와 H-pile 이 공동으로 견디어야 하고 그 하부는 H-Pile 이 단독으로 견디어야 할 것입니다.



H-Pile 이 단독으로 견디어야하는 구간은 통상의 설계법으로 체크를 하면 될 것이며

합성된 구간에 대해서는 정해진 설계기준이 없어며, 간단하게는 H-pile 모멘트와 전단력을 다 받고 cip는 단지 토류판 역할을 하도록 하는 방법이 있으며(H-pile 간격이 상당히 촘촘할 경우)

H-pile이 견딜수 있는 최대의 모멘트와 전단력을 부담한다고 보고 그 나머지 부재력을 cip가 부담하도록 설계하는 방법, h-pile과 cip가 강성에 따라 모멘트와 전단력을 분담하도록 설계하는 방법 등이 있을 것입니다.



장찬수

Comment