SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

사보강재 각도 입력관련 문의 2024-11-25

User : (주)정민지오테크

Serial No. : 2020-0878

Ver : W7.83 


박사님 안녕하세요 코너 스트러트 적용 검토 중 문의 사항이 있어 질의 남깁니다.

검토시 코너스트러트 각도 입력 유무에 따라 결과값이 크게 차이가 생겨 문의드립니다.


ⓐ입력데이터 입력값과 부재편집 입력값에 모두 각도를 주었을때 최대축력값으로 모든 부재에 단계별 검토가 되고,

ⓑ입력데이터 입력값을 0으로, 부재편집 입력값에 각도를 주었을때에는 버팀 및 띠장에만 환산된 최대 축력값으로 검토가 되는것으로 확인하였습니다.


여기서 문의드릴 사항은

1. ⓐ방법으로 검토시에도 ⓑ방법 검토시와 같이 흙막이 벽체에 작용하는 축력은 최대축력이 아닌 일부 횡력을 제하고 검토가 되어야 하는건 아닌지?

2. ⓐ방법 최대축력과 ⓑ방법 환산 축력값이 미묘하게 차이가 나는 이유가 무엇인지?

3. 특정 버팀보 검토시 볼트 검토가 누락되는 이유가 있는지? 없을시엔 볼트 검토 가능하게끔 수정요청

를 문의드립니다.


검토데이터 및 참고 자료 첨부합니다. 


Comment

작성자 : 비밀번호 :