회사명: 신화하이테크
SN : 2018-816
레이커 키커블럭 개별설치시 레이커 작용력(축력, 수평분력, 수직분력)을 개당 하중으로 고려하지 않고
단위 m당 하중으로 고려해도 괜찮은 것인지 궁금합니다.
=> 답변
한개당 축력을 사용해야 합니다.
예외 적으로 1 미터 축력을 사용할 수 있는 때가 있습니다. 키커블럭이 긴 길이에 걸쳐 연속으로 설치되어 1 미터당으로 계산해도 될 때 입니다.
이때는 키커블럭의 길이를 1 미터,설치간격을 1 미터로 해야 합니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수